تصميم كتل التثبيت Thrust Block
ان شاء الله سنقوم بشرح طريقة حساب الكتل الخرسانية او كتل التثبيت او الدقارات خلف القطع الخاصة التي تنفذ تحت سطح الارض بأسلوب سهل ويسيير بحيث يتمكن السادة الزملاء الغير متخصصين في التصميم بحسابها بسهولة
الخطوط تحت ضغط تحتاج قطع خاصة مثل المشتركات والاكواع والنقاصات والطبات لتنفيذ الاعمال بالصورة المطلوبة
القطع الخاصة يجب حمايتها بكتل خرسانية ضد الضغوط العالية للمياه اثناء التشغيل
وظيفة الكتل الخرسانية : مقاومة القوي المحورية الواقعة علي القطع الخاصة ذات الوصلة المرنة ( ليست الثابتة ) حتي لا تنفصل عن الخط
الكتل الخرسانية تعتمد عند تصميمها علي عدة عوامل
❨1 ❩ قطر خط المواسير لحساب مساحة مقطع الماسورة Ꭿ
❨ ❩ ضغط الاختبار Ꭾ
❨ ❩ زاوية انحراف القطعة ∅
❨ ❩ قوة تحمل التربة q ، عمق التربة ℏ
طريقة حساب ابعاد كتل التثبيت
~~~~~~~~~~~~~~~~
? يعتمد حساب ابعاد كتل التثبيت علي معادلتين
- حساب القوي المحورية الواقعة علي القطع الخاصة (Ꭲ)
Ꭲ = Ꭾ ? Ꭿ sin ❨ ∅/ ❩
- ابعاد مساحة الكتل الخرسانية الملاصقة للتربة الساندة
Ꭲ
Ꭺ(thrust) = ——
q
مثال
? خط مياه قطر ( 12inch ) علي عمق (4feet ),يحتوي علي كوع درجة ( ∡90⁰)، تحت ضغط ( 50Ib/in2)،منفذ في تربة طينية من النوع Silty Clay
? المعطيات
~~~~~~
❨ 1 ❩ قطر الماسورة ⅅ= 12inch
❨ ❩ عمق الحفر ℏ = 4ft
❨ ❩ كوع درجة ∅ = ∡90⁰
❨ ❩ ضغط التشغيل 50Ib/in2
❨ ❩ نوع التربة Silty Clay
الحل
حساب القوي المحورية علي الكوع
Ꭲ = Ꭾ ? Ꭿ sin ❨ ∅/ ❩
Ꭲ = ( 50) ? (∏ 12² /4) ? sin ❨90/ ❩
Ꭲ = 7,993 Ib ➺ ➺ ➺ ➺ ✾
- مساحة الكتلة الخرسانية
Ꭲ
Ꭺ(thrust) = ——
q
? من الجدول المرفق الخاص قوة تحمل التربة حسب نوع التربة وعمق الخط فانه
◉عمق الحفر المتوسط عند محور خط المواسير = ℏ+ ⅅ/2
=4 + 12 inch ÷ (12 ? 2) = 4.50 ft
◉ من الجدول التربة Silt Clay وعمق الحفر 4ft
q= 950 Ib/ft
◉ من الجدول التربة Silt Clay وعمق الحفر 5ft
q= 1,200 Ib/ft
◉ عند عمق الحفر 4.50 ft , فان قوة تحمل التربة
q( average ) = (950 + 1,200) ÷ 2 = 1,075 Ib/ft ²
Ꭺ(thrust) = Ꭲ ÷q = 7,993 Ib ÷ 1,075 Ib/ft ²
Ꭺ(thrust) = 7.43 ft ²
? مساحة الكتلة الخرسانية ( W ?L) = 7.43
‼ يمكن حساب ابعاد الكتل الخرسانية ( W ?L ?L) حسب الشكل المرفق
◉ فان البعد( W )يتم تحديده من طول القطعة الخاصة حيث يكون المسافة بين رأسي القطعة لانه لايتم صب الخرسانة علي الرؤس ، وبذلك يتم حساب البعد الاخر ( L)
‼ المواسير ذات الوصلات بالفلانشات او المتصلة باللحام مثل المواسير الكاربون استيل او البولي ايثيلين باللحام الحراري او الكهربائي لا تحتاج كتل تثبيت
?? اعداد مهندس مدني / محمد السيد اسماعيل
ان شاء الله سنقوم بشرح طريقة حساب الكتل الخرسانية او كتل التثبيت او الدقارات خلف القطع الخاصة التي تنفذ تحت سطح الارض بأسلوب سهل ويسيير بحيث يتمكن السادة الزملاء الغير متخصصين في التصميم بحسابها بسهولة
الخطوط تحت ضغط تحتاج قطع خاصة مثل المشتركات والاكواع والنقاصات والطبات لتنفيذ الاعمال بالصورة المطلوبة
القطع الخاصة يجب حمايتها بكتل خرسانية ضد الضغوط العالية للمياه اثناء التشغيل
وظيفة الكتل الخرسانية : مقاومة القوي المحورية الواقعة علي القطع الخاصة ذات الوصلة المرنة ( ليست الثابتة ) حتي لا تنفصل عن الخط
الكتل الخرسانية تعتمد عند تصميمها علي عدة عوامل
❨1 ❩ قطر خط المواسير لحساب مساحة مقطع الماسورة Ꭿ
❨ ❩ ضغط الاختبار Ꭾ
❨ ❩ زاوية انحراف القطعة ∅
❨ ❩ قوة تحمل التربة q ، عمق التربة ℏ
طريقة حساب ابعاد كتل التثبيت
~~~~~~~~~~~~~~~~
? يعتمد حساب ابعاد كتل التثبيت علي معادلتين
- حساب القوي المحورية الواقعة علي القطع الخاصة (Ꭲ)
Ꭲ = Ꭾ ? Ꭿ sin ❨ ∅/ ❩
- ابعاد مساحة الكتل الخرسانية الملاصقة للتربة الساندة
Ꭲ
Ꭺ(thrust) = ——
q
مثال
? خط مياه قطر ( 12inch ) علي عمق (4feet ),يحتوي علي كوع درجة ( ∡90⁰)، تحت ضغط ( 50Ib/in2)،منفذ في تربة طينية من النوع Silty Clay
? المعطيات
~~~~~~
❨ 1 ❩ قطر الماسورة ⅅ= 12inch
❨ ❩ عمق الحفر ℏ = 4ft
❨ ❩ كوع درجة ∅ = ∡90⁰
❨ ❩ ضغط التشغيل 50Ib/in2
❨ ❩ نوع التربة Silty Clay
الحل
حساب القوي المحورية علي الكوع
Ꭲ = Ꭾ ? Ꭿ sin ❨ ∅/ ❩
Ꭲ = ( 50) ? (∏ 12² /4) ? sin ❨90/ ❩
Ꭲ = 7,993 Ib ➺ ➺ ➺ ➺ ✾
- مساحة الكتلة الخرسانية
Ꭲ
Ꭺ(thrust) = ——
q
? من الجدول المرفق الخاص قوة تحمل التربة حسب نوع التربة وعمق الخط فانه
◉عمق الحفر المتوسط عند محور خط المواسير = ℏ+ ⅅ/2
=4 + 12 inch ÷ (12 ? 2) = 4.50 ft
◉ من الجدول التربة Silt Clay وعمق الحفر 4ft
q= 950 Ib/ft
◉ من الجدول التربة Silt Clay وعمق الحفر 5ft
q= 1,200 Ib/ft
◉ عند عمق الحفر 4.50 ft , فان قوة تحمل التربة
q( average ) = (950 + 1,200) ÷ 2 = 1,075 Ib/ft ²
Ꭺ(thrust) = Ꭲ ÷q = 7,993 Ib ÷ 1,075 Ib/ft ²
Ꭺ(thrust) = 7.43 ft ²
? مساحة الكتلة الخرسانية ( W ?L) = 7.43
‼ يمكن حساب ابعاد الكتل الخرسانية ( W ?L ?L) حسب الشكل المرفق
◉ فان البعد( W )يتم تحديده من طول القطعة الخاصة حيث يكون المسافة بين رأسي القطعة لانه لايتم صب الخرسانة علي الرؤس ، وبذلك يتم حساب البعد الاخر ( L)
‼ المواسير ذات الوصلات بالفلانشات او المتصلة باللحام مثل المواسير الكاربون استيل او البولي ايثيلين باللحام الحراري او الكهربائي لا تحتاج كتل تثبيت
?? اعداد مهندس مدني / محمد السيد اسماعيل