Washout Chamber ( غرف محابس الغسيل )

  • بادئ الموضوع م/محمد السيد اسماعيل
  • تاريخ البدء
  • أهلاً بك يا زائر فى منتدى خبراء تكنولوجيا المياه بحلته الجديده يرحب بك دوماً "لاتنسى اضافتنا الى مفضلتك

    أعضاء وزوار المنتدى الكرام يرجى الضغط هنا لإرسال اى أسئله أو طلبات على جروب المنتدى على الفيس بوك والتى تعتبر أكبر تجمع للخبراء والمختصين فى مجال تكنولوجيا المياه وأكبر ساحه للنقاش فى هذا المجال على مواقع التواصل الإجتماعى وإسمها "منتدى خبراء تكنولوجيا المياه WTEF " ويمكنكم الإنضمام الى قناتنا على تليجرام من خلال الضغط هنا

م

م/محمد السيد اسماعيل

فى انتظار التسجيل
?Washout Chamber ( غرف محابس الغسيل )
➖➖➖➖➖➖
استكمالا لأنواع الغرف التي بدأناها وتم شرح غرف محابس القفل بأنواعها وغرف صِمَام الهواء ، اليوم نبدأ باذن الله في غرف صِمَام الغسيل

4️⃣ - Washout Chamber ( غرف صِمَام الغسيل )
➖➖➖➖➖➖➖
? موقعها : لابد ان تكون في اوطي نقطة في الخط ودائما ما تكون قبل وبعد غرف الهواء
? الغرض منها : نقطة تخلص من مياه غسيل الخطوط الرئيسيّة وكذلك في حالات التعقيم والتطهير والكلورة للخطوط
? مكونات غرفة الغسيل :
1- Double Socket Tee with Flange Branch مشترك برأسين وفرعة فلانشة
2- Double Socket (Inverted) Tee with Flange Branch
3- Double Flange 45 Bend كوع 45 بالفلانشات
4- Double Flange 90 Bend كوع 90 بالفلانشات
5- Double Flange short piece وصلة ماسورة بالفلانشات
6- Gate Valve محبس قفل / بوابة
7- Flange Adaptor وصلة فك وتركيب بين فلانشة وذيل
8-Flange Spigot short piece وصلة ماسورة فلانشة وذيل
9- Spindle عمود استطالة
10- Surface Box صندوق سطحي
11- Hand wheel عجلة الدوران
? طريقة تنفيذ غرفة الغسيل :
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
? اولا : اُسلوب (الشبك )من الخط الرئيسي :
1️⃣ -باستخدام مشترك inverted اي بفرعة مماسة للخط الرئيسي ثم ربط وصلة بالفلانشات
2️⃣ - باستخدام مشترك عادي بميل الفرعة بزاوية 45 درجة للأسفل ثم تركيب كوع بالفلانشات زاوية 45 درجة وذلك لتجميع كل مياه الغسيل في الخط الفرعي
3️⃣ - باستخدام مشترك عادي بميل الفرعة بزاوية 90 درجة للأسفل ثم تركيب كوع 90 درجة
كما هو موضح بالرسومات
? ثانيا : طرق( تنفيذ) غرفة الغسيل:
1️⃣ - يتم تركيب محبس قفل بعد وصلة الماسورة بالفلانشات ويكون خارج الغرفة مدفونا ثم تركيب وصلة الفك والتركيب ثم وصلة الماسورة فلانشة وذيل تمتد الي داخل غرفة مفردة لتجميع المياه ثم نزحها
2️⃣ - يتم تركيب محبس قفل داخل غرفة مزدوجة احداهما خاصة بالمحبس والاخري منفصلة تعمل كحيز تخزين للمياه ليتم نزحها ( هذة الطريقة من أشهر الطرق المستخدمة)
3️⃣ - ان يكون المشترك والمحبس داخل غرفة مجمعه ويركب وصلة ماسورة توصل لخارج الغرفة وترمي في اقرب نقطة تخلص
‼ملحوظة : الكود المصري حدد قطر ماسورة الغسيل والمسافات القصوي بين غرف الغسيل تبعا لقطر الخط الرئيسي ( مرفق الجدول )
??? المراجع : مصنع. Pont-A-Mousson / الكود المصري
? مرفق رسومات وكروكي يوضح الشرح