زوارنا الكرام المنتدى يعتبر الموقع الأول عربياً وعالمياً في مجال علوم وهندسة المياه ويحتوي على أكبر مكتبة الكترونية مجانية في هذا المجال
ونأمل منكم أن تساهموا معنا في زيادة العلوم والمعرفة الموجودة بالمنتدى بهدف نشر العلم النافع صدقة جارية لكم ولأحبائكم وأن ترفعوا ما لديكم من ملفات ومعلومات على المنتدى
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم

PenStock Test - اختبار تسرب البوابة

  • بادئ الموضوع م/محمد السيد اسماعيل
  • تاريخ البدء
  • أهلاً بك يا زائر فى منتدى خبراء تكنولوجيا المياه بحلته الجديده يرحب بك دوماً "لاتنسى اضافتنا الى مفضلتك

    أعضاء وزوار المنتدى الكرام يرجى الضغط هنا لإرسال اى أسئله أو طلبات على جروب المنتدى على الفيس بوك والتى تعتبر أكبر تجمع للخبراء والمختصين فى مجال تكنولوجيا المياه وأكبر ساحه للنقاش فى هذا المجال على مواقع التواصل الإجتماعى وإسمها "منتدى خبراء تكنولوجيا المياه WTEF " ويمكنكم الإنضمام الى قناتنا على تليجرام من خلال الضغط هنا

م

م/محمد السيد اسماعيل

فى انتظار التسجيل
? PenStock Test اختبار تسرب البوابة
➖➖➖➖➖

❄ تستخدم بوابات القفل للتحكم في غلق وفتح المياه ، وتركب عن مداخل محطات الرفع ، ومحطات المعالجة وكذلك مداخل مآخذ محطات مياه الشرب

❄ اختبار تسرب البوابة يعتمد علي عدة عوامل أساسية وهي :-

1️⃣- اُسلوب تركيب البوابة On-seating / Off-seating حيث ان :-

◉ حالة وضع On-seating عندما تكون البوابة جهة Downstream اي ان المياه تضغط علي البوابة اتجاه الحائط

◉ حالة وضع Off-seating عندما تكون البوابة جهة Upstream , اي ان المياه تضغط علي البوابة عكس الحائط

2️⃣- أقصي ارتفاع عمود الماء امام البوابة

3️⃣- ابعاد البوابة مربعة او دائرية

4️⃣- نوعية مادة احكام القفل ، حيث يوجد نوعين تعتمد علي نوعية مادة البوابة وهما :-

◉ Metal Seals ┅ ➤ Cast iron penstock

◉Rubber/Plastic Seals ┅ ➤ plastigate -coplastix penstock

? اختبار البوابة :- سيتم شرحه حسب الكود البريطاني والكود الامريكي

♻British Standard Codes ❨ BS7775 ❩
➖➖➖➖➖➖➖➖
◈ Water Head up to 6.00 m
◈ on- and off seating

◈ Max. Allowable Leakage
= 0.5 Liters/minuets /meter of seal perimeter

♻〘Ꭿ ᏇᏇᎯ〙Codes ❨ C501- 92❩
➖➖➖➖➖➖➖

 Penstock with Metal Seals
————————————
༺On-Seating head ༻

◍Any head
➜ Allowable leakage = 1.25 ℓ/min/m

༺Off-Seating head ༻

◍ head up to 6 ㎳
➜ Allowable leakage = 2.5 ℓ/min/m

◍ head up to 9 ㎳
➜ Allowable leakage = 3.0 ℓ/min/m

◍ head up to 12 ㎳
➜ Allowable leakage = 3.75 ℓ/min/m

◍ head up to 15 ㎳
➜ Allowable leakage = 4.50 ℓ/min/m

 Penstock with resilient rubber/plastic Seals
————————————————————
༺On-Seating head ༻
◍ head up to 5 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.40 ℓ/min/m

༺Off-Seating head ༻

◍ head up to 4 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.40 ℓ/min/m

♻ Factory Recommendation
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

◍ On-and Off seating - head up to 6 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.62 ℓ/min/m

? Example
〰〰〰
? Find Max.Allowable leakage

✮ cast iron penstock
✮ dimensions ( 1500x2000mm)
✮ subject to an off-seating
✮. head 9.00 ㎳

? Allowable leakage = 3.0 ℓ/min/m
=3 x 2 ❨1.5 +2 ❩  = 21 ℓ/min