زوارنا الكرام المنتدى يعتبر الموقع الأول عربياً وعالمياً في مجال علوم وهندسة المياه ويحتوي على أكبر مكتبة الكترونية مجانية في هذا المجال
ونأمل منكم أن تساهموا معنا في زيادة العلوم والمعرفة الموجودة بالمنتدى بهدف نشر العلم النافع صدقة جارية لكم ولأحبائكم وأن ترفعوا ما لديكم من ملفات ومعلومات على المنتدى
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم

تجهيزات اختبار الضغط في خطوط نقل المياه

  • بادئ الموضوع م/محمد السيد اسماعيل
  • تاريخ البدء
  • أهلاً بك يا زائر فى منتدى خبراء تكنولوجيا المياه بحلته الجديده يرحب بك دوماً "لاتنسى اضافتنا الى مفضلتك

    أعضاء وزوار المنتدى الكرام يرجى الضغط هنا لإرسال اى أسئله أو طلبات على جروب المنتدى على الفيس بوك والتى تعتبر أكبر تجمع للخبراء والمختصين فى مجال تكنولوجيا المياه وأكبر ساحه للنقاش فى هذا المجال على مواقع التواصل الإجتماعى وإسمها "منتدى خبراء تكنولوجيا المياه WTEF " ويمكنكم الإنضمام الى قناتنا على تليجرام من خلال الضغط هنا

م

م/محمد السيد اسماعيل

فى انتظار التسجيل
? تجهيزات اختبار الضغط
➖➖➖➖➖➖➖

❄ اختبار الخطوط تحت ضغط تتم من خلال خطوات وقطع خاصة لإتمام ولضمان نجاح الاختبار

? خطوات اختبار الضغط
➖➖➖➖➖➖➖
1️⃣- طول قطاع الخط المراد اختباره : حيث يجب الا يتجاوز طول القطاع عن ( 500 ~ 1000 ) م.ط واحيانا يصل الي ( 2000 )م.ط في بعض المواصفات ( الفرنسية ) ، وكلما زاد طول القطاع كلما زادت صعوبة اكتشاف التسربات

2️⃣- الردم الجزئي : يتم تثبيت الأنابيب بالردم الجزئي فوق المواسير بحيث يغطي( L⅔ ) الماسورة وترك جميع الرؤوس مكشوفة لضمان رؤية اي تسرب محتمل من الجوانات

3️⃣- سدات ( طبات ) الاختبار : يتم تركيب سدتي الاختبار في الطرف العالي ( A) مزوّد بمحبس نفث لخروج الهواء ، والطرف الواطي ( B ) مزوّد بصمام متصل بالمضخة

4️⃣- الركائز : يتم عمل ركائز ساندة خلف الطبتين لمقاومة القوي المحورية الناتجة من ضغط الاختبار ، ويفضل وضع قطع خشبية بين الطبة والركيزة لامتصاص قوي الضغط ، كما يتم عمل ركائز جانبية لمنع الحركة الأفقية الطبة

5️⃣- ملء الخط بالمياه : يتم تعبئة الخط بالمياه تدريجيا من النقطة المنخفضة ( B ) لضمان ازاحة الهواء بالكامل الي المنطقة العالية ( A) ومحابس الهواء ويفضل الانتظار ( 24) ساعة قبل الاختبار للوصول للتوازن الكامل للخط

6️⃣- تفريغ الهواء : يجب التحقق من التخلص التام من الهواء حيث يعتبر أمرا ضروريا لنجاح الاختبار بالتحقق من فتح محابس القفل اسفل صِمَام الهواء وكذلك فتح محبس الغسيل للتأكد من وصول المياه لكامل الخط

7️⃣- رفع الضغط : يتم زيادة الضغط بالخط تدريجيا عن طريق المضخة مع ملاحظة وفحص طبتي الاختبار ووصلات المواسير المكشوفة حتي الوصول لضغط الاختبار

8️⃣- تفريغ الخط : بعد نجاح الاختبار يتم تفريغ الخط من مياه الاختبار والتخلص منها او نقلها الي قطاع اختبار اخر

9️⃣- تعقيم وتطهير الخط : يتم ضخ المياه المكلورة داخل الخط والتاكد من عدم وجود بكتريا ضارة ثم يتم غسيل الخط والتخلص من المياه المكلورة

?- الردم النهائي والشبك : بعد نجاح اختبار الكلور يتم استكمال الردم فوق المواسير بالكامل وتوصيل وشبك الخط بالخطوط القائمة وإدخاله الخدمة

? القطع الخاصة المستخدمة في الاختبار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
تستخدم طبتي ( سدتي ) الاختبار مع التجهيزات اللازمة في الجزء العلوي ( A) والجزء السفلي (B ) كما يلي : -

❄الطبة العلوية ( A )
〰〰〰〰〰〰
❨ 1❩ وصلة بردة فلانشة وذيل تركب مع الخط
❨ ❩ طبة عمياء مزودة بفتحة في الاعلي بمحبس نفث لخروج الهواء
❨ ❩ وصلة ماسورة متصلة بالطبة ومحبس النفث
❨  ❩ الركيزة

❄ الطبة السفلية ( B )
〰〰〰〰〰〰
❨ 1 ❩ مضخة الاختبار
❨ ❩ عداد الاختبار
❨ ❩ وصلة بردة فلانشة ورأس تركب مع الخط
❨  ❩ طبة عمياء مزودة فتحة سفلية لتوصيل المضخة
❨  ❩ وصلات مواسير لتوصيل المضخة مع الطبة
❨  ❩ الركيزة

? ضغط الاختبار
➖➖➖➖
? ضغط الاختبار = ( 1.5 ) ضغط التشغيل ( ما لم يذكر خلاف ذلك في المواصفات )
? ضغط الاختبار ≯ ( 75% )من ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي للمعمل طبقاً لمواصفات ( AWWA C500)

? الكود المصري
➖➖➖➖
◉ مدة الاختبار ( 1 ) ساعة
◉ الهبوط المسموح به ولايزيد عن (0.5)بار

? مواصفات وزارة المياه السعودية
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◉ مدة الاختبار ( 2 ) ساعة
◉ الهبوط المسموح به ولايريد عن ( 0.35)بار

? الكود الامريكي ᎯᎦᎢℳ
➖➖➖➖➖➖➖➖
◉ مدة الاختبار ( 2 ) ساعة
◉ التسرب المسموح به ولايزيد عن حسب المعادلة :-


S ×D × √P
♚ L = —————
148,000

L : Allowable Leakage ( gallons/hr)
S : length of pipes ( feet’s)
P : average test pressure (psi)
D : diameter of line ( inch’s)
◍ بحيث ان كمية التسرب ( L)لتعويض ارتفاع ضغط الاختبار بما لايزيد عن ( 0.5psi)

——————————————————————

‼ليس من الضروري ان تكون اعلي وأوطي نقطة في طرفي الخط ، احيانا تكون اعلي نقطة في الخط عند صِمَام الهواء، وكذلك اوطي نقطة في الخط عند محبس الغسيل

‼ احيانا يتم الاختبار من طفاية حريق او توصيلة منزلة في حالة ان الجزء المختبر من الخط بين محبسين قائمين

? الصور المرفقة من كتالوج مصنع : Saint Gobain ( PAM )

???? المراجع : الكود المصري - وزارة المياه السعودية - (ᎯᎦᎢℳ) - مصنع Saint Gobain (PAM)

?? إعداد مهندس مدني / محمد السيد اسماعيل
54955496549754985499550055015502
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
المواضيع المتشابهة المنتدى
A مكتبة الأنظمة الكهروميكانيكية لمحطات المياه والصرف والتحلية Electromechanical Systems 488
A مكتبة الأنظمة الكهروميكانيكية لمحطات المياه والصرف والتحلية Electromechanical Systems 295
م مكتبة الهندسة المدنية لمشروعات محطات وشبكات المياه والصرف Civil Engineering for water and wastewater plants and networks 560
م مكتبة الهندسة المدنية لمشروعات محطات وشبكات المياه والصرف Civil Engineering for water and wastewater plants and networks 322
م مكتبة الهندسة المدنية لمشروعات محطات وشبكات المياه والصرف Civil Engineering for water and wastewater plants and networks 594
A مكتبة الأنظمة الكهروميكانيكية لمحطات المياه والصرف والتحلية Electromechanical Systems 460
A مكتبة الأنظمة الكهروميكانيكية لمحطات المياه والصرف والتحلية Electromechanical Systems 618
A مكتبة الأنظمة الكهروميكانيكية لمحطات المياه والصرف والتحلية Electromechanical Systems 3K

المواضيع المتشابهة