م
م/محمد السيد اسماعيل
فى انتظار التسجيل
?Bedding & Backfilling (Pipeline)
------
?️- Bedding فرشة التأسيس
———-
? توضع الفرشة تحت المواسير كطبقة تأسيس وتختلف نوع وسمك الفرشة حسب نوع مادة الماسورة
- Rigid Pipe Bedding
? تستخدم طبقة تأسيس للمواسير الصلبة الغير مرنه من الرمل المتدرج النظيف او السن المتدرج مقاس (10~16)مم ويتوقف سمك الفرشة( t )حسب قطر الماسورة( D)
◉ D < 1000 mm ►►► t = 25 cm
◉ D > 1000 mm ►►► t = 30 cm
- Flexible Pipe Bedding
? تستخدم طبقة تأسيس للمواسير المرنة من الرمل المتدرج النظيف او خليط من الرمل والسن او السن المتدرج النظيف بحيث لا يتعدي مقاس 20mm ويتوقف سمك الفرشة ( t) علي قطر الماسورة ( D)
◉ 15 cm ≯ t = D/4
?وتعتمد كفاءة اداء المواسير المرنة بشكل كبير علي كفاءة دمك تربة التاسيس حول الماسورة
?️- Backfilling الردم
—————
? بعد تركيب المواسير يتم تغطية المواسير بطبقة حماية من الرمل النظيف وترك الروؤس لحين الانتهاء من الاختبار الهيدروليكي
? بعد نجاح الاختبار الهيدروليكي يتم استكمال طبقة الحماية ( الغطاء) فوق المواسير من الرمل النظيف المتدرج بسمك لايقل عن 30cm ويرش جيدا بالماء ويتم الدمك جيدا حول المواسير( يدوياً )دون استخدام معدات ثقيلة
?يتم الردم فوق طبقة الحماية بمواد متدرجة نظيفة خالية من الأحجار ( حسب المواصفات )مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام معدات الدمك الميكانيكية علي طبقات سمك الطبقة 25cm ( او حسب المواصفات ) حتي الوصول لمنسوب الارض الطبيعية او لمنسوب ما قبل تأسيس الأسفلت ( حسب المواصفات الفنية )
ملحوظة :احيانا يتم استخدم تغليف من الخرسانة العاديةاو مسلحة Encasement حسب المواصفات لحماية المواسير في حالات خاصة مثل :-
- في حالة اذا قل عمق الردم فوق الراسم العلوي للماسورة عن 1.00m
- في حالة الانحدار الشديد للخط نظرا لظروف الطريق
- في حالة الأعماق الكبيرة
- في حالة التقاطع مع خطوط اخري
وذلك حسب ماتنص عليه المواصفات الفنية للمشروع
??? المرجع: الكود المصري
? مرفق صور توضح الشرح السابق
?? إعداد مهندس مدني / محمد السيد اسماعيل
------
?️- Bedding فرشة التأسيس
———-
? توضع الفرشة تحت المواسير كطبقة تأسيس وتختلف نوع وسمك الفرشة حسب نوع مادة الماسورة
- Rigid Pipe Bedding
? تستخدم طبقة تأسيس للمواسير الصلبة الغير مرنه من الرمل المتدرج النظيف او السن المتدرج مقاس (10~16)مم ويتوقف سمك الفرشة( t )حسب قطر الماسورة( D)
◉ D < 1000 mm ►►► t = 25 cm
◉ D > 1000 mm ►►► t = 30 cm
- Flexible Pipe Bedding
? تستخدم طبقة تأسيس للمواسير المرنة من الرمل المتدرج النظيف او خليط من الرمل والسن او السن المتدرج النظيف بحيث لا يتعدي مقاس 20mm ويتوقف سمك الفرشة ( t) علي قطر الماسورة ( D)
◉ 15 cm ≯ t = D/4
?وتعتمد كفاءة اداء المواسير المرنة بشكل كبير علي كفاءة دمك تربة التاسيس حول الماسورة
?️- Backfilling الردم
—————
? بعد تركيب المواسير يتم تغطية المواسير بطبقة حماية من الرمل النظيف وترك الروؤس لحين الانتهاء من الاختبار الهيدروليكي
? بعد نجاح الاختبار الهيدروليكي يتم استكمال طبقة الحماية ( الغطاء) فوق المواسير من الرمل النظيف المتدرج بسمك لايقل عن 30cm ويرش جيدا بالماء ويتم الدمك جيدا حول المواسير( يدوياً )دون استخدام معدات ثقيلة
?يتم الردم فوق طبقة الحماية بمواد متدرجة نظيفة خالية من الأحجار ( حسب المواصفات )مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام معدات الدمك الميكانيكية علي طبقات سمك الطبقة 25cm ( او حسب المواصفات ) حتي الوصول لمنسوب الارض الطبيعية او لمنسوب ما قبل تأسيس الأسفلت ( حسب المواصفات الفنية )
ملحوظة :احيانا يتم استخدم تغليف من الخرسانة العاديةاو مسلحة Encasement حسب المواصفات لحماية المواسير في حالات خاصة مثل :-
- في حالة اذا قل عمق الردم فوق الراسم العلوي للماسورة عن 1.00m
- في حالة الانحدار الشديد للخط نظرا لظروف الطريق
- في حالة الأعماق الكبيرة
- في حالة التقاطع مع خطوط اخري
وذلك حسب ماتنص عليه المواصفات الفنية للمشروع
??? المرجع: الكود المصري
? مرفق صور توضح الشرح السابق
?? إعداد مهندس مدني / محمد السيد اسماعيل