م
م/محمد السيد اسماعيل
فى انتظار التسجيل
? PenStock Test اختبار تسرب البوابة
تستخدم بوابات القفل للتحكم في غلق وفتح المياه ، وتركب عن مداخل محطات الرفع ، ومحطات المعالجة وكذلك مداخل مآخذ محطات مياه الشرب
اختبار تسرب البوابة يعتمد علي عدة عوامل أساسية وهي :-
- اُسلوب تركيب البوابة On-seating / Off-seating حيث ان :-
◉ حالة وضع On-seating عندما تكون البوابة جهة Downstream اي ان المياه تضغط علي البوابة اتجاه الحائط
◉ حالة وضع Off-seating عندما تكون البوابة جهة Upstream , اي ان المياه تضغط علي البوابة عكس الحائط
- أقصي ارتفاع عمود الماء امام البوابة
- ابعاد البوابة مربعة او دائرية
- نوعية مادة احكام القفل ، حيث يوجد نوعين تعتمد علي نوعية مادة البوابة وهما :-
◉ Metal Seals ┅ ➤ Cast iron penstock
◉Rubber/Plastic Seals ┅ ➤ plastigate -coplastix penstock
? اختبار البوابة :- سيتم شرحه حسب الكود البريطاني والكود الامريكي
British Standard Codes ❨ BS7775 ❩
◈ Water Head up to 6.00 m
◈ on- and off seating
◈ Max. Allowable Leakage
= 0.5 Liters/minuets /meter of seal perimeter
〘Ꭿ ᏇᏇᎯ〙Codes ❨ C501- 92❩
Penstock with Metal Seals
————————————
༺On-Seating head ༻
◍Any head
➜ Allowable leakage = 1.25 ℓ/min/m
༺Off-Seating head ༻
◍ head up to 6 ㎳
➜ Allowable leakage = 2.5 ℓ/min/m
◍ head up to 9 ㎳
➜ Allowable leakage = 3.0 ℓ/min/m
◍ head up to 12 ㎳
➜ Allowable leakage = 3.75 ℓ/min/m
◍ head up to 15 ㎳
➜ Allowable leakage = 4.50 ℓ/min/m
Penstock with resilient rubber/plastic Seals
————————————————————
༺On-Seating head ༻
◍ head up to 5 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.40 ℓ/min/m
༺Off-Seating head ༻
◍ head up to 4 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.40 ℓ/min/m
Factory Recommendation
◍ On-and Off seating - head up to 6 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.62 ℓ/min/m
? Example
? Find Max.Allowable leakage
✮ cast iron penstock
✮ dimensions ( 1500x2000mm)
✮ subject to an off-seating
✮. head 9.00 ㎳
? Allowable leakage = 3.0 ℓ/min/m
=3 x 2 ❨1.5 +2 ❩ = 21 ℓ/min
??? المرجع : الكود البريطاني - الكود الامريكي
? مرفق صور توضح ماسبق شرحه
?? إعداد مهندس مدني / محمد السيد اسماعيل
?? اللهم إنَّا نسألك العلم النافع والعمل الصالح ، اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا ماعلملتنا ،، وزدنا علما وعملا ،، يارب العالمين
تستخدم بوابات القفل للتحكم في غلق وفتح المياه ، وتركب عن مداخل محطات الرفع ، ومحطات المعالجة وكذلك مداخل مآخذ محطات مياه الشرب
اختبار تسرب البوابة يعتمد علي عدة عوامل أساسية وهي :-
- اُسلوب تركيب البوابة On-seating / Off-seating حيث ان :-
◉ حالة وضع On-seating عندما تكون البوابة جهة Downstream اي ان المياه تضغط علي البوابة اتجاه الحائط
◉ حالة وضع Off-seating عندما تكون البوابة جهة Upstream , اي ان المياه تضغط علي البوابة عكس الحائط
- أقصي ارتفاع عمود الماء امام البوابة
- ابعاد البوابة مربعة او دائرية
- نوعية مادة احكام القفل ، حيث يوجد نوعين تعتمد علي نوعية مادة البوابة وهما :-
◉ Metal Seals ┅ ➤ Cast iron penstock
◉Rubber/Plastic Seals ┅ ➤ plastigate -coplastix penstock
? اختبار البوابة :- سيتم شرحه حسب الكود البريطاني والكود الامريكي
British Standard Codes ❨ BS7775 ❩
◈ Water Head up to 6.00 m
◈ on- and off seating
◈ Max. Allowable Leakage
= 0.5 Liters/minuets /meter of seal perimeter
〘Ꭿ ᏇᏇᎯ〙Codes ❨ C501- 92❩
Penstock with Metal Seals
————————————
༺On-Seating head ༻
◍Any head
➜ Allowable leakage = 1.25 ℓ/min/m
༺Off-Seating head ༻
◍ head up to 6 ㎳
➜ Allowable leakage = 2.5 ℓ/min/m
◍ head up to 9 ㎳
➜ Allowable leakage = 3.0 ℓ/min/m
◍ head up to 12 ㎳
➜ Allowable leakage = 3.75 ℓ/min/m
◍ head up to 15 ㎳
➜ Allowable leakage = 4.50 ℓ/min/m
Penstock with resilient rubber/plastic Seals
————————————————————
༺On-Seating head ༻
◍ head up to 5 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.40 ℓ/min/m
༺Off-Seating head ༻
◍ head up to 4 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.40 ℓ/min/m
Factory Recommendation
◍ On-and Off seating - head up to 6 ㎳
➜ Allowable leakage = 0.62 ℓ/min/m
? Example
? Find Max.Allowable leakage
✮ cast iron penstock
✮ dimensions ( 1500x2000mm)
✮ subject to an off-seating
✮. head 9.00 ㎳
? Allowable leakage = 3.0 ℓ/min/m
=3 x 2 ❨1.5 +2 ❩ = 21 ℓ/min
??? المرجع : الكود البريطاني - الكود الامريكي
? مرفق صور توضح ماسبق شرحه
?? إعداد مهندس مدني / محمد السيد اسماعيل
?? اللهم إنَّا نسألك العلم النافع والعمل الصالح ، اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا ماعلملتنا ،، وزدنا علما وعملا ،، يارب العالمين