م
م/محمد السيد اسماعيل
فى انتظار التسجيل
حالات تغليف الانبوب بالكامل بالخرسانة
? ماهي ابعاد مقطع التغليف الخرساني :-
? يتم تغليف المواسير بالكامل بالخرسانة بعرض وعمق يساوي ( قطر الانبوب الخارجي + 20سم من كل اتجاه)مع فرشة من الخرسانة العادية بسمك ( 5سم)
? ماهي الحالات التي يتوجب تغليف الانبوب بالكامل بالخرسانة :-
- غطاء الردم فوق الراسم العلوي للأنبوب اقل من (1.00)م
- عند تقاطع خط المياه مع الصرف الصحي وتكون المسافة الراسية بين الخطين اقل من (50)سم ويكون الانبوب الصرف الصحي في الأسفل ،يتم تغليف أنبوب الصرف بالخرسانة لمسافة (4.0)م علي الاقل من كل جانب من التقاطع ( مواصفات وزارة المياه السعودية)
- عند تقاطع خط المياه مع الصرف الصحي وكان خط المياه اسفل الصرف بمسافة اقل من ( 60) سم يتم تغليف خط المياه بغلاف خرساني بطول لايقل عن ( 1.00م + قطر ماسورة الصرف ) من كل جانب من التقاطع ( الكود المصري )
- في حالة زيادة غطاء الردم فوق الراسم العلوي للماسورة عن ( 5.0 )م ، مالم يذكر خلاف ذلك بالنسبة للمواسير الزهر المرن والفولاذ
- في حالة تواجد خط الأنابيب تحت مسار قواعد أعمدة الانارة في الشوارع
- في حالة الطرق الجبلية شديدة الانحدار
ملحوظة :
حالة نصف تغليف : حالة ان عمق الردم فوق الانبوب اكبر من( 4 )م وأقل من ( 5)م يتم تغليف الانبوب بعرض يساوي (قطر الانبوب + 20سم من كل جانب ) وعمق يبدأ من منتصف الأنبوب حتي 20 سم اسفل الراسم السفلي للانبوب مع عمل فرشة خرسانية تحت الانبوب بسمك (5)سم
???المراجع : مواصفات وزارة المياه السعودية - الكود المصرى
?? اعداد مهندس مدني /محمد السيد اسماعيل
? ماهي ابعاد مقطع التغليف الخرساني :-
? يتم تغليف المواسير بالكامل بالخرسانة بعرض وعمق يساوي ( قطر الانبوب الخارجي + 20سم من كل اتجاه)مع فرشة من الخرسانة العادية بسمك ( 5سم)
? ماهي الحالات التي يتوجب تغليف الانبوب بالكامل بالخرسانة :-
- غطاء الردم فوق الراسم العلوي للأنبوب اقل من (1.00)م
- عند تقاطع خط المياه مع الصرف الصحي وتكون المسافة الراسية بين الخطين اقل من (50)سم ويكون الانبوب الصرف الصحي في الأسفل ،يتم تغليف أنبوب الصرف بالخرسانة لمسافة (4.0)م علي الاقل من كل جانب من التقاطع ( مواصفات وزارة المياه السعودية)
- عند تقاطع خط المياه مع الصرف الصحي وكان خط المياه اسفل الصرف بمسافة اقل من ( 60) سم يتم تغليف خط المياه بغلاف خرساني بطول لايقل عن ( 1.00م + قطر ماسورة الصرف ) من كل جانب من التقاطع ( الكود المصري )
- في حالة زيادة غطاء الردم فوق الراسم العلوي للماسورة عن ( 5.0 )م ، مالم يذكر خلاف ذلك بالنسبة للمواسير الزهر المرن والفولاذ
- في حالة تواجد خط الأنابيب تحت مسار قواعد أعمدة الانارة في الشوارع
- في حالة الطرق الجبلية شديدة الانحدار
ملحوظة :
حالة نصف تغليف : حالة ان عمق الردم فوق الانبوب اكبر من( 4 )م وأقل من ( 5)م يتم تغليف الانبوب بعرض يساوي (قطر الانبوب + 20سم من كل جانب ) وعمق يبدأ من منتصف الأنبوب حتي 20 سم اسفل الراسم السفلي للانبوب مع عمل فرشة خرسانية تحت الانبوب بسمك (5)سم
???المراجع : مواصفات وزارة المياه السعودية - الكود المصرى
?? اعداد مهندس مدني /محمد السيد اسماعيل