? الغرض منها :-
تخفيض ضغط السريان من خط الطرد من خلال غرفة التهدئة الي خط الانحدار
? مكان إنشاءها :-
- نهاية خط الطرد وقبل الدخول علي المطابق او محطة الرفع الرئيسيّة
- نهاية خط الطرد من المحطات الرئيسيّة الي نقطة التخلص كالمصارف
- نهاية خط طرد محطة رفع مياه السيول والأمطار الي نقطة النهاية والتخلص
? المواصفات الرئيسيّة :-
- غرف من الخرسانة المسلحة يكون الاتجاه الطولي للغرفة في نفس اتجاه مسار ماسورتي الدخول والخروج
- عرض الغرفة يجب ≮ (3) أضعاف (قطر )ماسورة الانحدار ( المخرج ) ≧ 1.20m
- طول الغرفة يجب ≮ (3) أضعاف ( عرض )الغرفة حيث ان طول الغرفة له تأثير كبير في خفض ضغط خط الطرد
- يتم تركيب كوع ∡ ⁰ 45 بالفلانشات علي مدخل خط الطرد داخل الغرفة ويركب للأسفل لتوجيه المياه لارضية الغرفة
- احيانا يتم انشاء هدار داخل الغرفة لتهدئة قوة دفع المياه وانسياب المياه لخط الانحدار وأحيانا يتم عمل كتله خرسانية امام مدخل خط الطرد لتكسير قوة اندفاع المياه
- يتم عمل خرسانة ميول 1:10 للأرضية باتجاه خط الانحدار ( المخرج)
- يوصي بتركيب ألواح بلاستيك بسمك (≮ 1 ㎝ ) بكامل الارضيّة لتلافي النحر من قوي دفع المياه من ماسورة المدخل
- يجب ان يكون قطر خط الانحدار ( اكبر ) من قطر خط الطرد وبميل مناسب بحيث يعطي سرعة ≮ 0.6 ㎧ عند امتلاء ( ⅔ )قطر الماسورة وبطول ≮ ㎳ 5
- يجب ان يكون طول خط الانحدار (≮ 5م) من غرفة التهدئة حتي نقطة التخلص
مرفق نموذج لغرفة التهدئة مزودة بكوع ∡ ⁰ 90 متجه لأعلي حسب مواصفات وزارة المياه السعودية
??? المرجع / الكود المصرى
?? إعداد مهندس مدني / محمد السيد اسماعيل
? الغرض منها :-
تخفيض ضغط السريان من خط الطرد من خلال غرفة التهدئة الي خط الانحدار
? مكان إنشاءها :-
- نهاية خط الطرد وقبل الدخول علي المطابق او محطة الرفع الرئيسيّة
- نهاية خط الطرد من المحطات الرئيسيّة الي نقطة التخلص كالمصارف
- نهاية خط طرد محطة رفع مياه السيول والأمطار الي نقطة النهاية والتخلص
? المواصفات الرئيسيّة :-
- غرف من الخرسانة المسلحة يكون الاتجاه الطولي للغرفة في نفس اتجاه مسار ماسورتي الدخول والخروج
- عرض الغرفة يجب ≮ (3) أضعاف (قطر )ماسورة الانحدار ( المخرج ) ≧ 1.20m
- طول الغرفة يجب ≮ (3) أضعاف ( عرض )الغرفة حيث ان طول الغرفة له تأثير كبير في خفض ضغط خط الطرد
- يتم تركيب كوع ∡ ⁰ 45 بالفلانشات علي مدخل خط الطرد داخل الغرفة ويركب للأسفل لتوجيه المياه لارضية الغرفة
- احيانا يتم انشاء هدار داخل الغرفة لتهدئة قوة دفع المياه وانسياب المياه لخط الانحدار وأحيانا يتم عمل كتله خرسانية امام مدخل خط الطرد لتكسير قوة اندفاع المياه
- يتم عمل خرسانة ميول 1:10 للأرضية باتجاه خط الانحدار ( المخرج)
- يوصي بتركيب ألواح بلاستيك بسمك (≮ 1 ㎝ ) بكامل الارضيّة لتلافي النحر من قوي دفع المياه من ماسورة المدخل
- يجب ان يكون قطر خط الانحدار ( اكبر ) من قطر خط الطرد وبميل مناسب بحيث يعطي سرعة ≮ 0.6 ㎧ عند امتلاء ( ⅔ )قطر الماسورة وبطول ≮ ㎳ 5
- يجب ان يكون طول خط الانحدار (≮ 5م) من غرفة التهدئة حتي نقطة التخلص
مرفق نموذج لغرفة التهدئة مزودة بكوع ∡ ⁰ 90 متجه لأعلي حسب مواصفات وزارة المياه السعودية